열린 광장
Q&A게시판
[ 1156 ] 천정은폐배관 방법 질의 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 권태진 | 조회 | 5,002 |
파일첨부 | 등록일 | 12-04-13 | |
옥내 천정속 은폐된 부분의 노출배관을 hi-pvc 또는 난연cd배관으로 사용 가능여부 질의 드립니다 |
|||
답변글 | 담당부서 | 32710 | |
*합성수지관 배선은 “중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없는 장소”이면 시설할 수 있으므로, 천정 속 은폐된 부분도 시설이 가능합니다. 끝.
|