[ 1156 ] 천정은폐배관 방법 질의
작성자 권태진 조회 2,141
파일첨부 등록일 12-04-13

옥내 천정속 은폐된 부분의 노출배관을 hi-pvc 또는 난연cd배관으로 사용 가능여부 질의 드립니다

 - 전기설비기술기준 판단기준 183조 합성수지관공사에는 [중량물의 압력이나 충격을 받지 않도록
    시설하라]고 되어 있는데, 천정속은폐부분 가능여부는 직접언급 되지는 않은것 같습니다

 - 한전전기안전공사 질의응답에는 천정속은폐부분에 hi-pvc 또는 난연cd관을 노출시공이 무방
   하다고는 되어 있습니다

답변글   담당부서 32710
*합성수지관 배선은 “중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없는 장소”이면 시설할 수 있으므로, 천정 속 은폐된 부분도 시설이 가능합니다. 끝.