열린 광장

Q&A게시판

[ 1511 ] 천정은폐배관 자재 및 시공방법 질의
작성자 고내균 조회 3,788
파일첨부 등록일 13-11-26
옥내 천정속 은폐된 부분의 노출배관을 HI-PVC 또는 난연 CD배관으로 사용 가능여부 질의 드립니다.

-. 전기설비기술기준 판단기준 183조 합성수지관공사에는 [중량물의 압력이나 충격을 받지 않도록 시설하라]고 명기되어 있는데, 천정속 은폐부분 시공 가능여부는 언급이 되지 않은것 같습니다.
답변글   담당부서 33616
○ 저희 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영합니다.

○ 합성수지관공사는 원칙적으로 시설의 장소 및 사용전압의 제한을 받지 않고 시설할 수 있습니다. 다만, 합성수지관이 현저한 기계적 충격이나 중량물의 압력 등에 약하므로 이러한 손상의 우려가 있는 곳에 시설하는 것은 피해야 하며,

○ 또한 난연성이 없는 CD관은 직접 콘크리트에 매입하여 시설하는 경우 이외에는 전용의 불연성 또는 난연성의 관 또는 덕트에 넣어서 시설하도록 규정하고 있습니다.
  (*판단기준 제180조제1항 및 제183조제1항, 제3항제7호 등을 참조)

○ 아울러, 내선규정 3320-2, 제3항에 2중천장 내에서 옥내배선으로 분기하여 조명기구에 접속하는 배선은 케이블배선 또는 금속제가요전선관배선(점검할 수 없는 장소는 2종 금속제가요전선관에 한한다)으로 하는 것을 원칙으로 정하고 있으니, 이를 참조하시기 바랍니다. 끝.