열린 광장

Q&A게시판

[ 8552 ] 표준품셈 | 구내 태양광발전소 4-34, 5-11 품셈적용 문의
작성자 tesla09 조회 59
파일첨부 등록일 22-09-18

안녕하십니까 구내 태양광발전소 4-34, 5-11 품셈적용 문의드립니다.

 

현재 4-34, 5-11 품셈 적용할려는 현장은 새만금 방조제 내측에 설치하는 수상태양광입니다.

 

설치할 계획인 장소 ​ 약 2km ​배를 타고 가야하는 장소입니다.

 

질문입니다.

 

1. 5-11 품셈적용 범위

→ 5-11 해설 ①을 참고하면 "부하에 직접 공급하는 변압기 2차 측에 설치되는 케이블로서 전선관, 랙, 덕트, 케이블트레이, Pit, 공동구, 새들(Saddle) 부설기준"이라고 명기가 되어 있습니다. 당사가 생각하는 수상태양광 5-11적용 구간은

 ⒜ 모듈 ~ 모듈, 모듈 ~ 접속반(dc케이블, 스트링)

 ⒝ 접속반 ~ 인버터(dc케이블)

 ⒞ 인버터 ~ 수배전반(ac케이블)

 ⒟ 접속반 메인전원, 분기전원 케이블

위에 항목은 Cable Tray, 전선관에 부설을 합니다. 또한 구내기준이며 변압기 2차측에 설치되는 케이블입니다.

5-11적용이 맞는건지 질문드립니다.

 

2. 배(바지선)를 타고 작업하는 환경에 적용하는 품셈

→ 154, 345㎸ 송전소까지 포설하는 22.9㎸ 케이블 중 가장 긴 구간이 약 3~4㎞정도 됩니다. 수상 구간이기 때문에 바지선에 실어 풀링하면서 송전소까지 갑니다. 난이도가 있는 공사작업인데 이런 경우 별도로 적용하는 품셈이 있는지 문의입니다.(1-11-3 등)

 

3. 구내범위 

→ 현재 시공예정인 현장은 태양광발전소 ~ 송전소 ~ 개폐소까지 전부 시공을 합니다.(대규모 용량이기 때문에)

태양광발전소 ~ 송전소 ~ 개폐소까지 외부인이 출입할 수 없는 장소인데 여기에 적용하는 22.9㎸ 케이블도 구내장소 인데 5-11을 적용하는지 질문드립니다.​

 

감사합니다.

 

 

 

 

 

 

답변글   담당부서 기술처

 1. 5-11 품셈적용 범위

  “5-11 전력케이블 구내설치품은 해설"부하에 공급하는 변압기 2차 측에 설치되는 케이블로서 전선관, , 덕트

  케이블트레이, Pit, 공동구, 새들(Saddle) 부설기준"으로 명시되어 있습니다.

  수상 태양광 케이블 설치구간에 대한 본품의 적용가능여부는 상기 기준등을 참조하시어 공사관계사간 확인하여    

  판단하시기 바랍니다.

  

2. (바지선)를 타고 작업하는 환경에 적용하는 품셈

   전기표준품셈에는 케이블을 바지선에 실어 풀링하는 품에 대하여는 명시하고 있지 않습니다.

   해당작업은 특수한 작업여건에 해당되는 경우로 판단되며품셈 “1-11 품의 할증에는

   ‘1-11-1 야간작업’ ~ ‘1-11-15 휴전시간별 할증률이 있으니이의 해당 여부등을 확인하시기 바라며,

   필요시 “1-3 적용방법에 따라 공사관계사간 협의·처리하시기 바랍니다.

  

3. 구내범위

   품셈 “1-39 구내 및 수전설비” []에서 구내에 대하여 정의하고 있으니 이를 참조하시기 바라며,

   “5-11 전력케이블 구내설치품은 해설의 기준에 부합할 경우에 적용합니다.

   상기 기준등을 참조하시어 공사관계사간 확인하여 판단하시기 바랍니다.

  

 