[ 8553 ] 기술기준 | Cable Tray 포설 관련 질의
작성자 poohsabe 조회 85
파일첨부 등록일 22-09-19

1. 안녕하세요 Cable Tray 공사 관련 문의 사항이 있습니다.


2. KEC 232.41.1.6.가를 보면 다심케이블 포설 시 케이블의 지름의 합계는 트레이의 내측폭이하로 하고
단층으로 시설할 것. 이라고 명시되어 있습니다.

3. LV Cable의 경우 다심 케이블은 상기 규정대로 포설하는데 제어 Cable의 경우 (DC 전원이 실리는)
관련 법규에 따라 단층으로 시설해야하는지 확인 부탁 드립니다.
제어 케이블도 관련 법규를 준수하면 Cable Tray 물량이 과도하게 증가하여 불합리 해보입니다.

4. 감사합니다. 

답변글   담당부서 전기상담실

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서 다심 제어케이블(DC전원)을 케이블트레이에 시설시 전력케이블과 같이 단층으로 시설해야 하는지에 대하여 문의 하시어 아래와 같이 답변드리니 참고하시기 바랍니다.

 

2. 한국전기설비규정(이하 KEC) 핸드북(p.335)에 명시된 바와 같이 케이블 트레이 내 다심제어용 케이블 또는 다심신호용 케이블만을 넣는 경우 혹은 제어용 및 신호용 다심케이블을 함께 넣어 시설할 경우는 KEC 232.41 케이블트레이 시설규정을 적용하지 않으므로, KEC 이외의 기준(정보통신설비 시설기준 등)을 따르되, 귀하께서 전기설비기술기준 및 KEC의 규정과 다르게 시설하고자 하는 경우에는 전기안전을 검사하는 기관과 추가 협의하심이 적절할 것으로 사료됩니다. .


KEC 핸드북 링크

http://kec.kea.kr/ebook/2021/book222/index.html 

 