열린 광장

Q&A게시판

[ 8686 ] 기술기준 | 케이블 트레이 내 접지모선 굵기 산정방법 문의
작성자 qwerty978 조회 136
파일첨부 등록일 22-11-23

케이블 트레이 내 포설된 접지모선 굵기 산정방법 질문드립니다.

 

kec142.3.2 보호도체 항에서 선도체의 단면적 S에 따른 보호도체 단면적을 적용하면 되는걸까요?

 

만약 적용하는게 맞다면 이 때 선도체 단면적은 간선 케이블의 단면적으로 하면 되는건지도 궁금합니다.




감사합니다. 

답변글   담당부서 전기상담실

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서 케이블트레이 내 포설된 접지모선 굵기 산정방법에 대하여 문의하시어 아래와 같이 답변드립니다.

 

2. KEC 142.3.1‘1’에 의하여 접지도체의 단면적은 KEC 142.3.2‘1’에서 설명한 보호도체 단면적과 동일하게 적용하며 KEC 142.3-1에서 선도체의 단면적(S)이란 케이블중 중성선이 아닌 상도체의 단면적을 의미합니다. 자세한 사항은 KEC 핸드북 p.64~72을 참고하시기 바랍니다. . 

 