열린 광장

Q&A게시판

[ 7639 ] 기술기준 | 전력 EPS실 설치규정
작성자 junyduck 조회 247
파일첨부 등록일 21-10-19

수고 많으십니다

전력 EPS실내 4개층을 에어컨 냉매 배관이 관통해서 지나 가야 한답니다 

설비팀에서 협조 의뢰가 들어왔습니다

전기 안전관리자 입장에서 에어컨 배관을 관통시키지 않으려고 합니다

관리규정에 의해 제한하려고 합니다​

정확한 EPS실내 관련 규정에 대해 알고 싶습니다 

감사합니다

 

답변글   담당부서 전기상담실

 

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 전력 EPS실 시설기준에 대하여 문의하였으나, 전기설비기술기준EPS실의 시설기준을 다루고 있지 않으므로 건축 관련 규정을 관리하는 기관에 문의하심이 타당할 것으로 사료됩니다.

 

2. 다만, 전기설비용 수변전실은 불연재료의 벽, 기둥, 바닥 및 천장으로 구획되어야 하고, 창 및 출입구는 방화문을 시설하여야 하는 등 구체적인 시설기준은 내선규정 3220-4를 참고하시되, 변압기배전반 등 수변전설비의 최소 이격거리는 KEC 핸드북 부록 340-2(p.1015) 또는 내선규정 표 3220-2를 참고하시기 바랍니다. .

 

※ 「KEC 핸드북보기(e-Book)

http://kec.kea.kr/ebook/2021/book222/index.html

 

 

 