열린 광장

Q&A게시판

[ 7642 ] 기술기준 | 천정내 TRAY 케이블 포설 시 난연케이블 사용시 난연 CD관에 사용
작성자 jhdonjhdon 조회 262
파일첨부 등록일 21-10-20

1.  천정내 케이블 난연케이블을 TARY 에서 분기하여 전산볼트나 사각 파이프에 고정되어 배선할 경우

    케이블타이를 난연케이블에 케이블타이를 이용하여 직접 고정하여도 되는지 아니면, 난연 CD관에 넣어서 전산볼트나 

    사각파이프에 고정하여야 하나요?

2. SUB DUCT 와 SUB DUCT 간 난연케이블을 사각파이프에 고정할 경우 난연케이블을 케이블타이를 이용하여 고정하여도

   되는지 난연CD관에 넣어서 고정하여야 하나요?

 

   일반적으로 케이블 손상우려가 없으면 난연케이블을 난연케이블에 넣어서 배관하지 않지 않는지? 별도의 기술기준이 

   있나요?

   

답변글   담당부서 전기상담실

 

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 천장 내에 시설하는 케이블 공사에 대하여 문의하였으나, 우리 협회는 귀하의 ‘SUB DUCT’, ‘전산볼트사각파이프와 같은 시공방법을 잘 알 수 없으므로 적합성 여부는 감리 또는 설계자 등의 전문가와 협의하심이 타당할 것으로 사료됩니다.

 

2. 다만, 귀하의 천장 내 케이블공사는 KEC 232.2-1에 따라 단심케이블인 경우에는 직접 고정 또는 지지선을 이용하여 시설하시고, 장소에 적합한 케이블(내부식성, 난연성 등)을 사용하시기 바랍니다.

 

3. 아울러 케이블공사는 전선관을 사용하지 않는 것이 원칙이나 중량물에 의한 압력이나 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에는 금속관 등의 방호장치에 넣어 시설하여야 하므로 자세한 설명은 KEC 핸드북(p.336-338)을 참조하시되, 202211일 이후부터 반자 또는 천장 내에는 합성수지관(CD관 포함) 공사가 불가함을 참고하시기 바랍니다. .

 

※ 「KEC 핸드북보기(e-Book)

http://kec.kea.kr/ebook/2021/book222/index.html

 

 

 