[ 7645 ] 내선규정 | 과전류 보호장치 정격전류 선정시 기동돌입전류에의한 계산
작성자 woosoon93 조회 234
파일첨부 등록일 21-10-21

안녕하세요. 

 

저번 질문에 대한 답변 대단히 감사드립니다.

 

추가로 두가지 사항 문의드립니다.

 

1번.

기존에 전동기 기동 돌입전류를 고려한 차단기 선정시 

In = (설계전류)×1.5÷δ,에서 δ는 225AF 이하는 8, 400AF이상은 9를 적용하여 계산하였습니다.

 

 

Q1: 위 내용 중 "δ는 225AF 이하는 8, 400AF이상은 9를 적용​"의 출처(근거)를 알고싶습니다.

 

2번.

감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침 132페이지에서 산업용 배선차단기의 순시차단배율은 

제조사의 기술사양서에 명시된 값을 적용하는데, 개략적으로 과전류차단기 정격전류의 8〜16배의 값을 갖는다 명시되어있습니다.

 

3번.

유튜브 채널 '​대한전기협회TV'에서 진행한 

KEC 특별교육(2차 순회세미나) : 2부」- youtu.be/RoHsO2Qcmv4 

 

영상 1:32:00 【과전류 트립동작 시간 및 특성(산업용배선차단기】에서

산업용 차단기의 순시트립에 의한 분류에서는 일반적으로 차단정기정격전류의 10배로 적용한다고 하였으며

(제조사별 차단기 규격이 다르지만 일반적으로 δ​=10 으로 한다고 하였음)

 

 

영상 1:44:37 【​step.4 전동기 기동 돌입전류를 고려한 차단기 선정】​에서

δ에 10을 대입하였습니다.

 

Q2 : 전동기 기동 돌입전류를 고려한 차단기 선정에서 (산업용일경우)

1번 내용에 따라 전류의 크기에 따라 δ​값을 8배 또는 9배로 계산하는지

또는

2번의 내용에 따라 제조사의 기술사양서에 명시된 값으로만 계산해야하는지,

또는

3번의 내용에 따라 전류의 크기에 관계없이 일반적으로 δ​=10 으로 계산하는지​

마지막으로

 

 

2번의 내용에 따라 제조사의 기술사양서에 명시된 값​이 명확하지 않다면 

3번의 내용에 따라 일반적으로 δ​=10 으로 계산하면 되는지 궁금합니다.

 

KEC규정, 기술지침서, IEC규정을 찾아봐도 명확하게 해결이되지않아 이렇게 문의드립니다.

 

두서 없는 질문 죄송합니다.

 

회신 기다리겠습니다.

 

감사합니다!

 

 

답변글   담당부서 전기상담실

 

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 단락보호용 보호장치의 선정에서 보호장치의 순시차단배율이 우리 협회가 발행한 기술지침서와 youtube 강의 내용이 다른 것에 대하여 문의하였으나 계산 사례는 업무처리를 설명하기 위한 예시로서 귀하가 기기의 정확한 자료를 구할 수 있다면 그에 따름이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2).

 

2. 아울러 산업용 배선차단기의 보호장치 순시차단배율은 제조사의 기술사양서에 명시된 값을 적용하여야 하며, 개략적으로 과전류차단기 정격전류의 8~16배의 값을 갖는다.”는 기술지침서 설명에 따라 저자 또는 강사가 임의 선정한 값을 예시로 설명한 것으로 사료됨을 참고하시기 바랍니다(질의 1). .

 

 

 