[ 7649 ] 표준품셈 | 전기 품셈 문의
작성자 monyaing 조회 215
파일첨부 합판설치 예시.jpg   등록일 21-10-23


안녕하세요.

 

전기공무업을 하는중 질의드릴게 있어서 글 남김니다.

 

현장에서 전기공사 진행 중

5-10, 11, 13 등의 Cable 설치를 진행 할 경우

(Tray 상부에서 작업 Rung 간격 20mm)

Rung간격이 넓어 발빠짐 위험이 있으니, Tray 상부에 합판을 설치하여

Cable 설치를 하고, 완료 후 합판을 철거하는 방식으로 작업을 요하였고,

그렇게 진행 하였는데,

​5-10, 11, 13 등의 품셈에 안전기준 충족을 위한 품(합판설치/철거등)이 반영되어 있는것인지,

별도 품 계상해야 한다면, 참고 할만한 품셈이 있는것인지 문의 드립니다.

답변글   담당부서 기술처

1. 대한전기협회 방문을 환영하오며, 질의하신 내용은 전기표준품셈 “5-10 옥내배선”, “5-11 전력케이블 구내 설치”, “5-13

   제어용 케이블 설치관련으로사다리형 TrayCable 설치를 위하여 Tray Rung(가로대)간 이동시 안전확보를 위한

   ​합판설치 및 철거에 따른 안전기준 충족 품 반영여부대한 사항으로 사료됩니다.


2. 전기표준품셈은 전기공사 중 대표적이고 보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것으로 단위작업에 소요되는 재료량,

   ​노무량, 장비사용시간등을 수치로 표시한 표준적인 기준입니다

   상기 Cable 설치품에는 Tray 위 작업시 합판 설치 및 철거 품은 포함되어 있지않으며, 관련 품은 제정되어 있지 않은바 

   필요시 “1-3 적용방법에 따라 발주처와 시공사간 협의하여 처리하시기 바랍니다.

 

 