안녕하세요
이전 Q&A 질의사항 내용 중 별도 질문이 있어 글을 올립니다.
해설서에서 옥외변압기에 대한 유출방지설비 용량 산정 관련, Q1, Q2, Q3에서 자연배수 구조일 경우에는 Q1, Q2는 절연유 유량의 50%로 산정하는 근거는 무엇인지, 자연배수 구조는 무엇을 의미하는지? 문의 드립니다.
3. 아울러 해설서(p.191)의 ‘자연 배수 구조’란 소화용수가 별도의 저장용기로 자연적으로 배수되는 구조를 의미하는 것으로 사료되는 바, 이러한 구조는 유수유출방지설비의 전체 용량을 축소하는 것이 가능할 것이므로 초기 소화용 방수소요수량(Q2)과 공공 소방차의 방수량(Q3)은 변압기 내장유량의 50 %로 한다는 의미로서 50%의 배경은 질의 1과 같이 실험적 분석 결과로 사료됩니다(질의 2).
위 답변에서 자연배수구조란 소화용수가 별도의 저장용기로 자연적으로 배수되는 구조를 의미한다는 답변이 되어있습니다. 만약, Yard에 위치한 변압기 구역(TR Yard)내에 해당 집유조(Oil Catch Basin)을 만들었을때 이를 자연배수구조로 인정을 받을수 있는지? 아니면 변압기 구역이 아닌 제3의 위치에 집유조를 만들어야 자연배수구조로 인정을 받을수 있는지 질의사항을 올립니다. 해당 해설서에는 거리라던지 위치에 대한 명확한 지침이 없는듯합니다.
|